Ce qu'il te faut c'est un onduleur online à double conversion, car le courant est toujours recréé depuis la batterie. Il faut savoir que la batterie d'un onduleur se changer tous les 2 à 3 ans. Avec ça tu auras du courant propre.BowiePop a écrit :Mon but serait d'alimenter mon système avec un courant "propre" et régulier.
Installe de BowiePop (Episode II)
- Crao
- Intarissable
- Messages : 4652
- Enregistré le : lun. 01 mai 2006 19:09
- Localisation : Bègles (Gironde)
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
-
- Intarissable
- Messages : 1128
- Enregistré le : sam. 05 nov. 2011 04:46
- Localisation : Nouvelle-Calédonie (LIFOU)
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Le problème de ces onduleurs on line double conversion, c'est qu'ils font énormément de bruit. Il faut donc pouvoir les isoler dans une pièce à part.
L'autre souci, que j'ai pu rencontrer avec ce type de produit pour en avoir posséder 4 d'une puissance de 3KVA, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour fonctionner dans les pays tropicaux où le taux d'humidité est régulièrement supérieur à 80%, à moins de les conserver dans une pièce climatisée.
L'autre souci, que j'ai pu rencontrer avec ce type de produit pour en avoir posséder 4 d'une puissance de 3KVA, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour fonctionner dans les pays tropicaux où le taux d'humidité est régulièrement supérieur à 80%, à moins de les conserver dans une pièce climatisée.
- BowiePop
- Veilleur de nuit
- Messages : 6198
- Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 08:54
- Localisation : Océan pacifique
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Tu t'es fait une ligne spécialisée depuis le compteur avec un tableau à part de celui de ta maison quand tu as refait ton électricité BL?
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Le secteur à nouméa est si mauvais que ca ? Ceci doit etre étudié avant de parler d'investissement dans ce genre de produit, que se soit en interne du reseau domestique ou directement par le secteur fournit. Il y a de fortes chances que si probleme il y a , que se soit lié aux pollutions des differents appareils utilisés dans nos maisons.
Un conditionnneur oui , peut regler ce genre de soucis, un onduleur double conversion aussi mais c'est vraiment bruyantpour en avoir eu un que j'ai revendu expressement, un transfo d'isolement pour les electriciens ou ceux qui y touchent aussi peut regler ces problemes de pollution. Dans un premier temps faut localiser le probleme et la cause , si il existe vraiment.
Un conditionnneur oui , peut regler ce genre de soucis, un onduleur double conversion aussi mais c'est vraiment bruyantpour en avoir eu un que j'ai revendu expressement, un transfo d'isolement pour les electriciens ou ceux qui y touchent aussi peut regler ces problemes de pollution. Dans un premier temps faut localiser le probleme et la cause , si il existe vraiment.
Modifié en dernier par maxlife81 le lun. 13 févr. 2017 19:12, modifié 1 fois.
-
- Intarissable
- Messages : 1128
- Enregistré le : sam. 05 nov. 2011 04:46
- Localisation : Nouvelle-Calédonie (LIFOU)
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Je ne suis pas un grand spécialiste pour parler de ça. Mais avec l'aide de mon beau-père, nous avons, si je ne me trompe pas dans les termes, installer 2 lignes spécialisées avec l'ajout d'un différentiel uniquement pour celle-ci, depuis le tableau de la maison.BowiePop a écrit :Tu t'es fait une ligne spécialisée depuis le compteur avec un tableau à part de celui de ta maison quand tu as refait ton électricité BL?
- fablenicois
- Intarissable
- Messages : 1387
- Enregistré le : ven. 30 juil. 2010 20:46
- Localisation : NICE Dépt.06
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
BalticLover a écrit :Je ne suis pas un grand spécialiste pour parler de ça. Mais avec l'aide de mon beau-père, nous avons, si je ne me trompe pas dans les termes, installer 2 lignes spécialisées avec l'ajout d'un différentiel uniquement pour celle-ci, depuis le tableau de la maison.BowiePop a écrit :Tu t'es fait une ligne spécialisée depuis le compteur avec un tableau à part de celui de ta maison quand tu as refait ton électricité BL?
C'est bien ça x2 lignes en section 2,5 depuis le panneau électrique de la maison ou appartement et un disjoncteur différentiel 30mmA type A de préference il gère mieux les variations de tension
- Jonathans
- Intarissable
- Messages : 1805
- Enregistré le : dim. 03 août 2014 13:28
- Localisation : Grenoble
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Je n'est pas mis de disjoncteur différentiel, c'est problématique ?fablenicois a écrit :BalticLover a écrit :Je ne suis pas un grand spécialiste pour parler de ça. Mais avec l'aide de mon beau-père, nous avons, si je ne me trompe pas dans les termes, installer 2 lignes spécialisées avec l'ajout d'un différentiel uniquement pour celle-ci, depuis le tableau de la maison.BowiePop a écrit :Tu t'es fait une ligne spécialisée depuis le compteur avec un tableau à part de celui de ta maison quand tu as refait ton électricité BL?
C'est bien ça x2 lignes en section 2,5 depuis le panneau électrique de la maison ou appartement et un disjoncteur différentiel 30mmA type A de préference il gère mieux les variations de tension
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
tes differenciels sont en amont du reste sur chaque rangée de ton tableau, si tu as rajouté un dx pour ta ligne dédié , normalement il est forcement en ligne avec un differenciel , mise a part si tu l'as ajouté et branché directement sur les barettes de repartition . Prends une photo au pire du tableau en entourant l'emplacement du dx pour la ligne dedié pour la hifi, et on te diras si c'est bon
- Jonathans
- Intarissable
- Messages : 1805
- Enregistré le : dim. 03 août 2014 13:28
- Localisation : Grenoble
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Le disjoncteur est branché sur la barrette de répartition en amont, c'est un 20Amaxlife81 a écrit :tes differenciels sont en amont du reste sur chaque rangée de ton tableau, si tu as rajouté un dx pour ta ligne dédié , normalement il est forcement en ligne avec un differenciel , mise a part si tu l'as ajouté et branché directement sur les barettes de repartition . Prends une photo au pire du tableau en entourant l'emplacement du dx pour la ligne dedié pour la hifi, et on te diras si c'est bon
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Donc ton 20A est en direct sur les barrettes en haut gauche/droite du tableau ?
Ca non c'est pas bon , tu dois prendre ton dx 20A et le placer en bout de ligne d'une rangée , ton dx sera relié au reste des dx de la meme ligne par les peignes de neutres et phases , et donc en amont de cette rangée tu trouveras un differenciel type AC ou A . Normalement si ton tableau respecte la norme en vigueur tu dois avoir un pourcentage de reserve sur chaque rangée qui te permet justement de pouvoir rajouter des lignes au besoin
Ca non c'est pas bon , tu dois prendre ton dx 20A et le placer en bout de ligne d'une rangée , ton dx sera relié au reste des dx de la meme ligne par les peignes de neutres et phases , et donc en amont de cette rangée tu trouveras un differenciel type AC ou A . Normalement si ton tableau respecte la norme en vigueur tu dois avoir un pourcentage de reserve sur chaque rangée qui te permet justement de pouvoir rajouter des lignes au besoin
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
regarde comment tu dois cabler
- Fichiers joints
-
- plan
- elec.png (159.98 Kio) Vu 1328 fois
- Jonathans
- Intarissable
- Messages : 1805
- Enregistré le : dim. 03 août 2014 13:28
- Localisation : Grenoble
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
J'ai mal compris ta première question, le 20A est bien en bout d'une rangée (j'en est qu'une seule) et raccordé aux peignes neutre et phase.maxlife81 a écrit :Donc ton 20A est en direct sur les barrettes en haut gauche/droite du tableau ?
Ca non c'est pas bon , tu dois prendre ton dx 20A et le placer en bout de ligne d'une rangée , ton dx sera relié au reste des dx de la meme ligne par les peignes de neutres et phases , et donc en amont de cette rangée tu trouveras un differenciel type AC ou A . Normalement si ton tableau respecte la norme en vigueur tu dois avoir un pourcentage de reserve sur chaque rangée qui te permet justement de pouvoir rajouter des lignes au besoin
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Donc cablé comme le shema ? Avec a gauche le 30ma
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Donc tu es bien protégé par le differenciel , no soucis
- Jonathans
- Intarissable
- Messages : 1805
- Enregistré le : dim. 03 août 2014 13:28
- Localisation : Grenoble
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Oui c'est ça, merci Maxilife pour les précisions 

- BowiePop
- Veilleur de nuit
- Messages : 6198
- Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 08:54
- Localisation : Océan pacifique
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Si je peux me permettre maxilife, tu m'as l'air tout indiqué pour faire un tuto dans le coin technique.
Ca permettrait à des forumeurs comme moi, d'imprimer le sujet pour un électricien et lui dire "voilà, ce que je voudrais svp".
Ca permettrait à des forumeurs comme moi, d'imprimer le sujet pour un électricien et lui dire "voilà, ce que je voudrais svp".
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Pourquoi pas, reste à déterminer le cas de figure à présenter dans le tuto
-
- Intarissable
- Messages : 5632
- Enregistré le : ven. 20 oct. 2006 14:55
- Localisation : Le futur
Re: Installe de BowiePop (Episode II)
Ah, le diffuseur a trouvé sa place au dessus de la TV? Les rideaux de bambous font le job?