Câbles HP dans gaine électrique

Besoin d'aide, aborder des points précis, etc.
Répondre
ceza06
Causant
Causant
Messages : 145
Enregistré le : mar. 14 janv. 2014 12:41

Câbles HP dans gaine électrique

Message par ceza06 »

Bonjour,

je cherches une solution pour réinstaller mes surround mais toujours ces problèmes de câble... Alors j'ai pensé les passer dans les gaines électriques, ma question est : Est-ce que cela ne posera pas de problèmes d'interférences sachant que, biensùr, il y a des câbles électriques dans les gaines. J'aimerais être sùr avant de me lancer.

Merci et bon WE au forum.

Towcat
Intarissable
Intarissable
Messages : 1756
Enregistré le : mar. 06 nov. 2007 23:23
Localisation : betton

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par Towcat »

Pour moi je dirais non, un électricien te dira non, ensuite ça rentre dans le domaine des croyances. :wink:

peter77
Intarissable
Intarissable
Messages : 8236
Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 11:51
Localisation : Seine et Marne

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par peter77 »

moi je répondrai que chez les pros en cabling informatique on sépare le courant faible du courant fort.
perso j'éviterai autant que possible, après si ça sonne pas parfaitement il y aura toujours le doute...!

Avatar du membre
Mister_scalpa
Loquace
Loquace
Messages : 218
Enregistré le : mar. 01 oct. 2013 08:52
Localisation : Seine-et-Marne

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par Mister_scalpa »

A moins que tu passes du câble blindé, mais le diamètre ne te le permettras sans doute pas... :?

Tu ne peux pas refaire une saignée pour tes câbles HP ? Ou les mettre sous baguette ? :wink:

Avatar du membre
Laurent77
Intarissable
Intarissable
Messages : 2044
Enregistré le : mer. 03 oct. 2012 12:30
Localisation : Seine & Marne

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par Laurent77 »

+1

Faire courir le 50 Hz le long des câbles HP :roll:
et je ne sais pas quelle section tu vas ajouter, mais il y a peut de chance que cela rentre avec les autres fils.

beaurivage
Volubile
Volubile
Messages : 649
Enregistré le : mer. 23 déc. 2009 15:58
Localisation : pays de la loire

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par beaurivage »

Si tu possède de la gaine en rab tu fais un essai.
Tu mets en volant les deux sorte de câbles et en branchant alternativement avec et sans appareil sur le 220 pour qu'il y est un courant de circulation.
Là tu verra la différence.

pascalg62
Volubile
Volubile
Messages : 796
Enregistré le : mer. 06 mars 2013 18:41

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par pascalg62 »

Quand un courant passe dans un fil, il créer un champs électromagnétique, c'est le principe des transformateurs,
les fils du 220 volts créer un champs électromagnétique, qui va ce transmettre dans les fils des hp, , au pire tu vas générer un bruit de fond :( :( :(
si cela nuit a l'écoute, il ne te reste plus qu'a utiliser du fils blindé.
Modifié en dernier par pascalg62 le mar. 18 févr. 2014 00:26, modifié 1 fois.

ceza06
Causant
Causant
Messages : 145
Enregistré le : mar. 14 janv. 2014 12:41

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par ceza06 »

Merci pour vos réponses. Je crois pas que ce soit une bonne idée finalement. J'ai consulté ma wafette et j'ai eu la permission de mettre des câbles blancs plats autocollants de 2,5 mm (pas donné !) au dessus de la plinthe. Le résultat est très convaincant et c'est pas la peine de s'embêter. Je vais poster une photo mais faut que je regarde sur le forum comment on fait.

A+

Avatar du membre
Laurent77
Intarissable
Intarissable
Messages : 2044
Enregistré le : mer. 03 oct. 2012 12:30
Localisation : Seine & Marne

Re: Câbles HP dans gaine électrique

Message par Laurent77 »

il existe des "moulures" ou baguette blanche de l'épaisseur d'une plinthe. Cela permet d'avoir le choix en câble. :wink: