maxlife81 a écrit :Étant donné que tu auras déconnecté ta terre ton différenciel n aura plus aucun impact de protection... On se retrouve donc dans ce cas de figure ou les appareils étant raccordés sur une ligne électrique de prises protègee par un dx mécanique de minimum 16a
Donc je dis sérieusement que cette proposition sur des types de classe 1 peut être dangereux si il y problème de courant de fuite
Je suis d'accord, il est dangereux de débrancher la terre d'un appareil. Même sans aucune terre raccordée, un disjoncteur différentiel peut encore déclencher en différentiel; mais en l'absence de conducteur de terre, sur un appareil comportant un défaut d'isolement, ce sera la personne elle-même... lorsqu'elle touche l'appareil défectueux, qui fera (peut-être, si elle a de la chance) déclencher le différentiel ! Selon le courant (en mA) de protection du différentiel, la personne y survivra... ou pas !
Le disjoncteur d'arrivée EDF comporte une protection différentielle de 500mA, qui n'est efficace pour protéger les personnes (en déclenchant dès l'apparition du défaut d'isolement), que SI la terre est raccordée à chacun des appareils électriques métalliques.
Par contre, une protection différentielle 30mA supplémentaire (disjoncteur ou interrupteur) ajoutée à l'installation électrique, de par son courant de déclenchement beaucoup plus faible que le disjoncteur EDF, aura plus de chances d'arriver à sauver la vie des personnes dans des conditions défavorables, notamment en cas de prise de terre défectueuse, voir de fil de terre d'un appareil débranchée volontairement par un audiophile inconscient des risques encourus... Mais le risque, sans aucune terre, reste bel et bien toujours présent !
Si votre chaine Hi-Fi se trouve à l'étage, avec un plancher en bois, le risque peut paraitre moindre. Vous pouvez, accidentellement, entrer en contact avec le 230V (par exemple en cas de défaut d'isolement d'un appareil non relié à la terre) sans rien ressentir; donc sans même savoir que votre appareil est dangereux (!), car vous êtes isolé de la terre grâce au plancher de bois situé à l'étage suffisamment éloigné du sol... MAIS attention, le jour ou vous entrerez en contact en même temps avec un autre appareil métallique qui est lui relié à la terre... vous allez cette fois-ci bien le ressentir : "Grosse chataigne" assurée !! Et comme de nos jours, toutes les prises murales 230V ont une prise de terre, et tous les appareils classe I sont reliés à la terre, le risque d'accident est vraiment beaucoup trop important pour prendre le risque de débrancher volontairement la terre de vos appareils Hi-Fi !! NE LE FAITES PAS.